Подписывайтесь на новости
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 29...

Комментарий к статье: Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок в 2023 - 2024 годах
12 декабря 2022 11:58
Постоянная ссылка
Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
(с изменениями на 29 апреля 2022 года)
Отсутствует раздел правил "Термины и определения" в котором дается четкое понятие всех терминов, применяемых в правилах. Без этого никак. Понимай как хочешь.
"3.12. Двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, общеподстанционного пункта управления (далее - ОПУ), помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП), кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок."
Эдектроустановка это ..., камера это ..., щит это ..., сборка это ....
Представьте больщую строительную площадку, на которой применяют РУСПы (Распределительные Устройства Строительной Площадки) и их более сотни.
По требованиям безопасности РУСПы соответствуют ТР ТС 004/2021 и ГОСТ Р 51321.4. Дверцы РУСПов закрываются на запирающее устройство с ключем под треугольник. Электротехнологический персонал ( сварщики и др.), имеющий II группу по электробезопасности, если выбивает автоматический выключатели внутри РУСПа самостоятельно вскрывает двери РУСПов и ключает отключенный автомат, оставляя дверцы РУСПов открытыми.
Охрана труда открытые дверцы РУСПов считает нарушением пункта 3.12 правил.
Так ли необходимо закрывать дверцы именно РУСПов на ключ ? Ведь РУСПы обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током имея защитный барьер, закрывающий открытые токоведущие части и дифференциальный автомат реагирующий на токи утечки при нарушении изоляции.
Ответить
12 декабря 2022 13:38
Постоянная ссылка
Необходимо, чтобы предотварить доступ к ним сотрудников не имеющих соотвсетвующей подготовки в области электробезопасности.
Ответить
9 января 2023 20:01
Постоянная ссылка
"доступ к ним"- это доступ к чему? По правилам охраны труда при эксплуатации электро установок допустимое расстояние до токоведущих частей установки, находящихся под напряжением 0,4 кВ - без прикосновения. А в РУСПЕ токоведущие части под напряжением закрыты защитным барьером, и на вводе напряжения в РУССКОМ стоит дифференциальный автомат либо автомат и УЗО, которые сравнивают ток на входе и выходе. При появлении малейшего тока утечки при прикосновении человека к корпусу РУСПА, случайно оказавшегося под напряжением, эти автоматы отключаются сами. Включать и отключать автоматы РУСПА не опаснее чем включать освещение в комнате.
Ответить
10 января 2023 11:20
Постоянная ссылка
Не нужно приводить здесь технические выкладки и субъективную оценку вероятности поражения сотрудника электрическим током. Согласно Правил по охране труда в строительстве (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н) работодатель обязан проводить оценку рабочих мест, с том числе и в части рисков поражения электрическим током. Согласно п. 84 указанного документа распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами.
Это прямое указание, закрепленное документом федерального уровня. Согласно п.1 указанного документа требования Правил обязательны для исполнения работодателями, являющимися индивидуальными предпринимателями, а также работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы при организации и осуществлении ими строительного производства.
Ответить
31 августа 2023 15:46
Постоянная ссылка
"Согласно п. 84 указанного документа распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами".
Так РУСПЫ и оборудованы запирающими устройствами,Кто бы спорил?
Прошу ознакомиться с пунктами 1.1.33, 1.7.49, 1.7.67, 1.7.68, 7,2,101 ПУЭ.
Уверяю Вас, защитный барьер в РУСПе имеется и удовлетворяет всем требованиям .Очень интересно Ваше мнение по данному вопросу. И поверьте на строительной площадке нет случайных людей, все имеют группу допуска к электроустановкам в соответствии с занимаемой должностью и профессией. а дураков везде хватаетю Можно и в розетку электрод сунуть. и с отметки сигануть. Дома свет включаете и выключаете? так вот в выключателе его корпус это защитный барьер. который можно снять только при помощи спец. инструмента-отвертки.
Ответить
9 января 2023 20:05
Постоянная ссылка
Прошу отправить уведомление об ответе на мой почтовый ящик
Ответить
11 января 2023 09:59
Постоянная ссылка
Пункт 84 закона 883н: касается электро пусковых устройств машин, механизмов и оборудования. Это аппаратура управления оборудованием. Опять же "термины и определения" вопрос :-распределительный щит- это что? Рубильник- это что? Запирающее устройство- это что? РУСПА это не распределительный щит, не рубильник. Запирающее устройство это не замок, который закрывается на ключ и ключ хранится у оперативного персонала и выдаётся под роспись. Запирающее устройство это устройство, удерживающее дверцу в закрытом положении. В рубильниках и распределительных щитах это могут быть и простые защелки. РУСПА оборудован запирающим устройством под "ключ" треугольник. Только в РУСПА при открытии дверцы в отличии от рубильников, нет свободного доступа к открытым токо ведущим частям. В РУСПА установлен металлический экран, закреплённый четырьмя винтами. В свободном доступе только рукоятки автоматических и дифференционных выключателей. Это аналогично клавишей выключателя освещения в квартире. Возьмите паспорт и руководство по эксплуатации РУСПА и почитайте каким ГОСТам и требованиям по защите он удовлетворяет.
Ответить
11 января 2023 10:16
Постоянная ссылка
РУСПА это не рубильник и не распределительный щит. Он оборудован запирающим устройством. В пункте 84 ни слова нет об открытом и закрытом положении запирающего устройства. Так что немног не в тему.
Ответить
11 января 2023 21:32
Постоянная ссылка
Леонид, так и вы пишете о необходимости закрытия на замок.... Идем в википедию:
"Замо́к — механическое, электронное или комбинированное устройство фиксации. Применяется для запирания дверей, крышек, ёмкостей и пр" Разве замок - это на запирающее устройство? Ваше разделение замков и завпирающих устройств странно, так кразвить тему синонимов.
РУСПЫ уже оснащены как указано Выше запирающим устройством, при чем здесь дополнительный замок с ключом? И тут же Вы пишете, что у Вас двери открыты..... почему электрик не может обратно закрыть дверь?
Ответить
14 января 2023 11:08
Постоянная ссылка
Вы очень далеки от реальной жизни. На строительной площадке около 200 РУСПов рсположеных на территории стройки в различных зданиях и на разных отметках и всего два дежурных электрика, которые не сидят на месте а выполняют заявки и обслуживают различные установки. Представьте что сварщик неудачно поймал дугу и автоматический выключатель внутри РУСПа отключился. Сварщику надо немедленно продолжать работу, зарабатывать деньги. РУСП закрыт на запирающее устройство, которое он может в принципе открыть, включить автомат и работать дальше. Но он должен позвонить дежурному электрику и просить его открыть РУСП и включить автомат. Это очень долго. Как правило сварщики, имеющие группу допуска 2 по электробезопасности "открывают" РУСП сами и не закрывают ее. И еще неплохобы ознакомиться с ГОСТ ом на РУСП
Ответить
14 января 2023 11:28
Постоянная ссылка
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам комплектным для строительных площадок (НКУ СП)
ГОСТ Р 51321.4-2011
(МЭК 60439-4:2004)
Группа Е71
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Часть 4
Настоящий стандарт может быть использован при оценке соответствия низковольтных комплектных устройств распределения и управления, в том числе осветительных щитков для промышленных, общественных и жилых зданий, требованиям технических регламентов.
Настоящий стандарт распространяется на полностью испытанные комплектные устройства распределения и управления (ПИ НКУ), предназначенные для применения на строительных площадках, на которых ведется строительство, монтаж, ремонт, перестройка, снос жилых и общественных зданий и гражданских сооружений, проводятся экскаваторные или другие аналогичные работы, т.е. временных местах расположения без доступа широкого круга лиц.
Примечание - Настоящий стандарт может быть применен в качестве руководящего документа для НКУ, прошедшего частичные типовые испытания (ЧИ НКУ), изготовленного по соглашению между изготовителем и потребителем, при условии учета рода тока источника питания и/или распределительной сети, а также конкретных требований, предъявляемых к электроустанов
7.2.101 Доступные части НКУ СП
Только штепсельные розетки, рукоятки и кнопки управления могут быть доступны без применения ключа или специального инструмента.
Орган управления вводным выключателем должен быть легко доступным (см. ГОСТ Р 50571.23 (раздел 704.537))
Изначально в состав каждой электроустановки должен входить главный коммутационный аппарат и основное устройство защиты. Эти приборы должны быть предусмотрены на входах кабелей в каждый узел каждого распределительного устройства с коммутационным аппаратом и средством защиты.
Во избежание поражения электрическим током устройства распределения электрической энергии должны иметь средства отключения находящихся под напряжением токоведущих частей оборудования.
Коммутационные приборы и средства защиты могут размещаться как в основном распределительном устройстве, так и в отдельных устройствах, питающихся от основного.
Приборы отключения входного напряжения должны срабатывать в положении выключено (см. 462.3) и иметь механическую защиту, например запорные устройства, или быть размещены внутри запирающихся шкафов.
Подача питания на электрооборудование строительной площадки должна производиться от распределительных устройств, каждое из которых должно содержать:
- прибор защиты от сверхтоков;
- приборы, обеспечивающие защиту людей при косвенных контактах;
- штепсельные розетки.
704.538 Вилки и штепсельные розетки
Розетки должны быть либо внутри узлов, указанных в 704.537, либо снаружи (на стенках подобных узлов).
Ответить
14 января 2023 11:46
Постоянная ссылка
3.3. При осмотрах электроустановок, перемещении техники и грузов не допускается приближение людей, гидравлических подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и технических устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза, гидравлических подъемников, телескопических вышек (далее - подъемные сооружения), а также токопроводящей части стрелы при использовании подъемника (вышки) с изолирующим звеном к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице N 1.

Таблица N 1. Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением

Напряжение электроустановок, кВ Расстояние от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м Расстояния от механизмов и подъемных сооружений в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
ВЛ до 1 0,6 1,0
Остальные электроустановки:
до 1 не нормируется

(без прикосновения) 1,0
1 - 35 0,6 1,0

РУСП это не камера и т.д. как указано в правилах а это распределительное устройство строительной площадки разработанное по отдельным техническим условиям и отвечающее требованиям других смежных ГОСТов и МЭК. И еще замок это один из видов запирающего устройства но запирающее устройство это не обязательно замок. раньше в деревнях дома на замок никто не закрывал. закрывали на деревянный колышек вставленный в проушину засова.
Ответить